歡迎來到臨沂草莓视频app官网建材有限公司!

止水鋼板_橡膠止水帶-山東臨沂草莓视频app官网建材
全國服務熱線 18954966530

止水帶的設計試驗主要涉及到那些方麵

   發表時間:2019-04-15 16:04

止水帶除進行標準規定的物理機械性能試驗外,為了確保止水帶在工程中應用的質量,需進行一係列的工程使用性模擬試驗。

一般是對埋人鋼筋混凝土的兩相鄰試塊內的止水帶進行拉伸、剪切和在有水壓情況下進行的拉伸剪切試驗。

(1)拉伸試驗將試樣標記零點。

加力將埋有止水帶的兩鋼筋混凝土塊間的縫拉開。

連續記錄拉力和相應止水帶在混凝土內的變化情況。

包括拉伸長度、形體變化、拉伸損傷等,直至試樣破壞為止。


止水帶

(2)剪切試驗將同時與左右兩鋼筋混凝土塊中分別埋入止水帶的中間試塊加力向上拉起,形成對左右固定不動的兩試塊的相對移動,造成90度剪切。

連續記錄拉力值及相應止水帶的變形值,包括剪切形變長度、形體變化、錨固情況的變化、剪切變形下的止水帶損傷變化,直至試件破壞為止。

(3)水壓試驗試件為埋人止水帶形成環形縫的左右混凝土試塊。

①水壓拉伸試驗打水壓使左側砼塊向左移動(為了移動方便可在動塊底部加滾動管)。

當縫拉開20mm時,固定試塊打水壓0.1MPa,恒壓並觀察記錄漏水情況。

若無漏水則依次升水壓至0.4MPa,依次相應觀察記錄漏水情況。

放去水壓、將縫伸長至40mm,重複上述打水壓試驗過程。

若無漏水則按20mm間檔依次加大縫距,重複水壓試驗,直至試樣破壞。

②水壓剪切試驗(沉降)將動塊混凝土塊向上提升20mm,打水壓0.1MPa,觀察漏水情況。

若不漏則依次升壓至0.4MPa。

重複縫距和水壓試驗,直至試樣破壞。

⑧水壓下拉伸和剪切複合試驗動塊拉伸和剪切雙向各提距20mm(每次),重複水壓0.1—0.4MPa,直至試樣破壞。

經過上述係列工程模擬試驗所得到的試驗數據進行綜合性歸納和分析,可以得出試驗用止水帶具有在多大變形條件下的抗水能力。

或者說止水帶在什麽樣有水環境條件下和可能的變位條件下具有怎麽樣的適應能力。

從而確定該止水帶可供應用的範圍。

XZ322—30新型橡膠止水帶經過6組(每組3塊)拉伸,2組剪切(1組縱向、1組橫向)和1組在0.1—0.4MPa水壓作用下的拉伸、剪切和拉剪複合模擬試驗,取得了理想的結果。

同時進行的原傳統基礎型止水帶的同類試驗證明其適應性僅及新型的40%左右。

新型橡膠止水帶鑒定的主要結論是:試驗模擬條件符合工程實際,試驗方法合理,數據可靠,可供設計施工應用;止水帶變形和抗拔能力大、抗滲能力強,便於施工安裝;做到了構造合理、功能明確、工程性能良好;止水帶配方合理,生產工藝成熟,是目前國內生產的一種較為理想的止水帶型。