止水鋼板技術質量要求有哪些

   發表時間:2018-08-16 09:19
臨沂草莓视频app官网建材止水鋼板廠家給大家講解一下止水鋼板技術質量有哪些要求
首先種要求:
1、止水鋼板表麵不能有油物、無明顯彎曲等現象。2、止水
鋼板放置位置、埋深深度等必須符合規定的要求。如設計沒什麽要求,止
水鋼板的位置應為所在結構部位截麵的中間位置,掩埋深度應為止
水鋼板寬度的中間位置,止水鋼板折邊所形成的凹麵應朝向迎
水麵方向。3、止水鋼板規格符合要求(一般為3mm厚止水
板、寬度不小於300m、折邊30-50m),兩塊止水鋼板的搭
接不能少於50mm,具是雙麵滿焊。4、加固措施應得當、
牢固,焊接必須是滿焊,焊縫飽滿不得漏焊。5、止水鋼板
與鋼筋焊接時禁止焊穿鋼板或與鋼板有空隙
然後是第二種要求:
止水鋼板如何製作和安裝
1.1、施工準備1.1.1開始準備材料2mm厚成型鋼板,單塊
長度200,寬度300mm,材質Q235B,使用前加工成圖紙
要求形狀,鋼板表麵無油汙、鏽斑。E43焊條,直徑Φ2.0
(使用前應烘幹)、Φ14固定筋、電焊機。1.1.2機具準
備電焊機,焊帽、焊錘。1.1.3施工工人安排焊工2名(必
須持證上崗)、普通工人1名。1.2施工工藝1.2.1工藝流程
止水鋼板定位→固定→接頭焊接→剪力牆拉筋及定位鋼筋
焊接→檢査驗收。1.2.2止水鋼板位置設置基礎水平施
工縫隙止水鋼板具體設置位置:在設備基礎底板頂標高上
400mm為止水鋼板中心標高。所有止水鋼板應放置在剪力牆
中間,並沿剪力牆周圈設置。沿豎向設置和每道水平止水鋼
板交圈焊接嚴密。1.2.3止水鋼板固定止水鋼板位置確
定好後,用牆體拉鉤筋臨時上下夾緊固定,然後進行鋼板接」
縫焊接。1.2.4止水鋼板接縫焊接止水鋼板搭接長度為
5σπm。鋼板焊接應分兩遍成活,接縫處應留2mm焊縫,
遍施焊時,首先在中間、兩端點焊固定,然後從中間向
上施焊直到上端,然後再從下端向中間施焊,遍完成後
立即將藥皮用焊錘敲掉,檢査有無砂眼、漏焊處,如有應進
行補焊。第二遍應從下端開始施焊。1,2.5止水鋼板定位筋
設置沿止水鋼板方向,在其兩側采用Φ10鋼筋焊接;一端
焊接在止水鋼板上,另一端焊接在剪力牆的水平、豎向主筋
上對其進行定位;定位鋼筋的間距為300mm,兩側對稱設置
1.2.6剪力牆拉筋加設由於剪力牆拉筋間距較小,中間總有
道拉筋穿過止水鋼板,止水鋼板接縫焊好後,在穿過止水鋼板的拉筋處將拉筋切斷,然後焊接在止水鋼板上,並在其
拉筋切斷位置處加設一道拉筋,作為拉筋的補強鋼筋
1.2.7檢査驗收:止水鋼板焊接好後,應進行自檢,檢查有沒有
沙眼、斷焊、漏焊或焊縫不飽滿之處,不符合要求的進行
重新處理。定位的鋼筋是否焊接牢固;附加拉筋是否加設,如
若未設置或焊接不牢靠,將對其重新焊接或者加設。檢査合格後,
報監理工程師檢査驗收。
、質量標準1、止水鋼板:焊縫必須飽滿,無夾渣,
焊縫高度要滿足要求;焊縫無沙眼,無燒傷、咬邊現象;接縫
處鋼板無變形、翹曲現象,止水鋼板位置、標高正確。2
材料進場後對止水鋼板的外觀質量進行檢查,斷麵不符合要
求的進行退換或截掉不用。
、成品保護措施Ⅰ、在進行鋼筋綁紮及模板安裝時不得
對止水鋼板進行觸碰或移動。2、在模板合模前再一次對
止水鋼板的位置和外觀進行檢査,發現問題及時處理。
職業健康、安全、文明施工注意事項1、作業人員一定要持證上崗,進入現場必須佩戴安全帽。
2、電焊機必須雙線到位,一次線長不得大於15m,二次線不得大於5m不得借用鋼筋做地線,電焊機接線必須有專職電工接線
3、施焊時必須戴好焊帽、防護手套。4、每天下班前,應
把所用機具、工具回收入庫,將工作麵內的雜物清理幹淨,
作到活完料浄。5、施焊時禁止用水對焊縫進行降溫,如
遇雨天應采取措施進行遮擋或停工等待焊接完如有雨請進行必要的遮擋。
總結:施工必須要按照嚴格的標準來、要注意安全。