止水鋼板施工方法流程

   發表時間:2018-08-17 08:42

臨沂草莓视频app官网建材給大家介紹一下止水鋼板施工方法

1、準備材料

1.1止水鋼板所用的鋼板為Q235級軋花薄鋼板,厚度不低於3mm,該種鋼板的加工性能和可焊性均符合施工和規範要求且鋼板表麵軋花有利於增加鋼板於砼的咬合

1.2板表麵應清潔,無鏽蝕、麻點或劃痕等缺陷

2、開始加工和焊接。

2.1薄鋼板切割成300mm寬的長條狀,上下各30mm左右扳成60°角。

加工工作應由止水鋼板廠家完成,以保證鋼板止水帶成型良好。

2.2鋼板的接頭應采用焊接兩塊鋼板的搭頭長度不小於50mm兩端均應滿焊縫高度不低於鋼板厚度。焊條應采用結420結構鋼焊條。焊接之前應進行試焊,調試好電流參數,電流過大則易燒傷甚至燒穿鋼板;電流過小則起弧困難,焊接不牢固

2.3焊縫的焊波應均勻,不得有裂縫、夾渣、咬邊、燒穿等不良缺陷

3、安裝位。

3.1鋼板止水帶的就位對於其施工質量起著重要的作用。規範規定其中心高度至

基礎底板麵距離H≥250mm,但為了便於施工,一般可取H=300mm,即一塊

3oomm寬吊模鋼模板的高度。

32確定好止水帶的水平標高後,應根據建築物的標高控製點在止水帶上口帶通

長線,以保持其上口平直。

3.3在止水帶下口焊短鋼筋頭以支撐鋼板其長度應以砼板牆鋼筋網片厚度為準

不能過長,以防沿短鋼筋頭形成滲水通道。短鋼筋頭中心位置應焊止水板,以阻

斷滲水路線

34短鋼筋頭一般間隔1000mm左右設置一個間距過短則增加成本和工作量,

間距過大則止水帶易彎曲,澆築砼時受到振動易變形。

35對於止水帶穿過柱處,應其於柱箍筋產生衝突,故須做細部處理。一般做法

將止水帶範圍內的柱箍筋折斷,與止水帶焊接。具體做法詳見圖三所示

4、定。

4.1鋼板止水帶安裝好後,為了防止其在砼板牆中內外晃動,還應在適當位置用

短鋼筋頭抵住,間距不大於400mm設置個,且應高低交替布置,以防止水

帶向一邊傾斜。如圖四所示

5、砼澆築

5.1在澆築砼時,由於該處止水帶將板牆砼一分為二,兩邊空間較小,在振搗時

應特別注意,應安排專人采用30mm小直徑泵振搗,即要避免振動棒直接振搗

止水帶及其支撐固定係統,防止止水帶變形,影晌止水效果,又要保證砼振搗密

頭。

5.2在澆築上部砼時,應將止水帶及水平施工縫處的砼浮漿和雜物清除幹淨,以

保證新舊砼的有效粘結,確保止水效果