橡膠止水帶施工問題解決

   發表時間:2019-06-15 14:03

        今天懂片帝建材小編給大家解決一下橡膠止水帶的施工問題

  大家都知道,橡膠止水接頭存在很多問題,如果不小心會導致泄漏。這個問題對人們來說是個頭痛的問題

  

 

  一、橡膠軟管連接:

  橡膠止水帶具有良好的彈性、耐磨性、抗老化、抗撕裂、強變形適應性,能有效地防止施工縫的滲漏和滲漏。目前,它在隧道工程施工縫的防水防滲中得到了廣泛的應用。由於膠管的結構尺寸和形式等不同,橡膠軟管具有一定的長度規格。以往檢查軟管接頭通常采用冷粘法,傳統上,冷粘法是兩個橡膠止水膠杆莖匍匐,然後打毛處理,塗裝完一層膠粘劑後,為了增強效果,等幹後再塗。一層,然後將兩個接頭膠置於預定位置,並加壓澆注混凝土。還有一種接合方法是使用專業的橡膠接頭模具,通過加熱和硫化方式接合。

  二、橡膠止水帶的熱硫化焊接原理

  止水焊接是在兩個橡膠止水塞的基本工藝過程中,將其放入止水焊接特殊的膠片料庫中,控製溫度、時間,用硫化物焊機進行焊接,焊接機為止水加熱的搭接接頭壓力,使兩個檢查軟管之間進行。連接器熔融膜、膠片類似橡膠止水硫化膠的接縫材料,粘結力大,硫化劑在膠片中擴散至接觸界麵,與其餘的雙鍵在硫化橡膠交聯反應中形成硫化體係,使結是一個有機整體。然後,通過足夠的擠壓力,兩個止水帶可以緊密地粘合在一起,以滿足止水帶的熱硫化焊接的要求。

  三、橡膠止水帶熱硫化焊接工藝流程

  檢查軟管端部整齊的切割和研磨平穩,貝雷接縫位置波動到位-止水膜(10厘米寬,35厘米長)-接縫用手將薄膜壓實後處理電源,預熱和機器將停止在底板焊接機上的軟管瓦片,定位。IIS夾緊模具,用手輪鎖通過熱硫化機,調整溫度為145℃,加熱時間調整10分鍾,冷卻時間調整8分鍾,點亮電源關閉電源,檢查止水焊接質量。TY,合格的初級和藹形式的軟管安裝。

  四、焊接工藝操作要點

  1準備階段

  準備工作應在停止軟管的焊接工作前進行。現場應清理易燃易爆物品、強熱源、油或強氧化性溶劑等,以保持現場清潔。準備拋光機和焊接設備,首先將控製箱與焊接模具連接起來,然後打開焊接模具,均勻地在上側和下側塗抹油,以防止機床在高溫下粘附到停止軟管上。整齊地切斷兩個止水軟管接頭。拋光兩個接頭上的膠杆和汙點,這兩個接頭需要用拋光機焊接,使接頭表麵光滑無汙點。縱向磨削長度為10~15cm。

  2熱熔階段

  橡膠水熱焊接的親水橡膠帶短時間、高效率、全自動化,非常方便。預熱電源,預熱焊機。預熱溫度沒有固定的標準,可以根據現場的溫度和施工條件來確定。一般來說,預熱不超過20分鍾。首先將一根止回軟管接頭在模具中進行熱熔煉,使其在水平麵上拋光,取出特殊的薄膜(用焊接機配置的膠片),膠片約35厘米長,寬10厘米,貼在止水片上,然後另一個止水帶放置,拋光和拋光。麵朝下的位置是,個止水圈長度不小於10厘米,用手將檢查膠水和膠片壓實密實膏,夾緊模具,以及車輪鎖。在焊接熱硫化溫度控製箱中,溫度調節器將熱硫化機加熱溫度為145℃,調節加熱時間為10分鍾左右,調節冷卻固化時間至8分鍾。

  3質量控製點

  橡膠止水帶在施工縫中起著重要作用,應嚴格控製焊接接頭的質量。