歡迎來到臨沂草莓视频app官网建材有限公司!

止水鋼板_橡膠止水帶-山東臨沂草莓视频app官网建材
全國服務熱線 18954966530

鋼板止水帶做法

   發表時間:2018-08-24 14:05
臨沂草莓视频app官网建材給大家分析一下鋼板止水帶做法:
隨著城市規模的大力發展,建築規模也是向著體量大型化、功能綜合化發展的,一般稍有點規模的建築都會設計地下室,作為辦公、營業用房或車庫。由於地下室所處地下這一比較特殊位置,且肯定要設置水平施工縫,所以在施工時稍有不慎,極易發生滲漏的現象,影響使用的功能。鋼板止水帶在防止水平施工縫處的滲漏起著至關重要的作用。
止水鋼板
(止水鋼板)
1 準備材料:
(1)鋼板止水帶所用的鋼板為Q235級軋花薄鋼板,厚度不低於3mm,該種鋼板的加工性能和可焊性均符合施工和規範要求,且鋼板表麵軋花有利於增加鋼板於砼的咬合。
(2)板表麵應清潔,無鏽蝕、麻點或劃痕等缺陷。
2 加工和焊接止水鋼板:
(1) 將薄鋼板切割成300mm寬的長條狀,上下各30mm左右扳成60°角,如圖一所示。加工工作應由專業廠家完成,以保證鋼板止水帶成型良好。
(2)止水鋼板的接頭應采用焊接,兩塊止水鋼板的搭頭長度不小於50mm,兩端均應滿焊。焊縫高度不低於鋼板厚度。焊條應采用結420結構鋼焊條。焊接之前應進行試焊,調試好電流參數,電流過大則易燒傷甚至燒穿鋼板;電流過小則起弧困難,焊接不牢固。
(3)焊縫的焊波應均勻,不得有裂縫、夾渣、咬邊、燒穿等缺陷。
(4)鋼板止水帶在安裝前應盡量焊的長,以減少就位後的焊接工作,因為止水帶就位後為立焊,焊接難度較大,此時應安排熟練焊工進行操作,並應加強跟蹤檢查。
3 安裝就位:
(1)鋼板止水帶的就位對於其施工質量起著重要的作用。規範規定其中心高度至基礎底板麵距離H≥250mm,但為了便於施工,一般可取H=300mm,即一塊300mm寬吊模鋼模板的高度。
(2)確定好止水帶的水平標高後,應根據建築物的標高控製點在止水帶上口帶通長線,以保持其上口平直。
(3)在止水帶下口焊短鋼筋頭以支撐鋼板,其長度應以砼板牆鋼筋網片厚度為準,不能過長,以防沿短鋼筋頭形成滲水通道。短鋼筋頭中心位置應焊止水板,以阻斷滲水路線。
(4)短鋼筋頭一般間隔1000mm左右設置一個,間距過短則增加成本和工作量,間距過大則止水帶易彎曲,澆築砼時受到振動易變形。
(5)對於止水帶穿過柱處,應其於柱箍筋產生衝突,故須做細部處理。一般做法將止水帶範圍內的柱箍筋折斷,與止水帶焊接。
4 固定:
4.1鋼板止水帶安裝好後,為了防止其在砼板牆中內外晃動,還應在適當位置用短鋼筋頭抵住,間距不大於400mm設置一個,且應高低交替布置,以防止水帶向一邊傾斜。
5 砼澆築:
(1)在澆築砼時,由於該處止水帶將板牆砼一分為二,兩邊空間較小,在振搗時應特別注意,應安排專人采用30mm小直徑泵振搗,即要避免振動棒直接振搗止水帶及其支撐固定係統,防止止水帶變形,影響止水效果,又要保證砼振搗密實。
(2)在澆築上部砼時,應將止水帶及水平施工縫處的砼浮漿和雜物清除幹淨,以保證新舊砼的有效粘結,確保止水效果。
以上是我在施工實踐中總結的一點心得體會,我想,通過以上方法結合嚴格的跟蹤檢查,就一定能夠解決好地下室水平施工縫防滲漏問題。
結束語:
在這發展速度飛快的時代要保證施工質量也要趕工期希望以上步驟可以幫到大家