臨沂草莓视频app官网建材給大家分享一下防止地下室底板開裂的措施

  1、嚴格控製混凝土的級配,地下室底板(包括外牆板)混凝土級配中,宜摻10%UEA-H膨脹防水劑,以抵抗混凝土收縮影響,確保滿足抗滲要求;並通過高效減水劑,減少用水量同時提高混凝土的和易性;為提高混凝土的極限抗拉強度,采用級配良好的骨料,選用5~25粒徑石子,嚴格控製針片狀顆粒,砂石含泥量小於1%。

  2、混凝土內部實際最高溫升Tmax主要取決於水泥用量,擬摻粉煤灰和減水劑木質磺酸鈣以減少水泥用量。
 

  3、加強混凝土的養護。為防止混凝土表麵散熱過快,造成過大的內外溫差,采用一層塑料薄膜加二層草包進行覆蓋養護。  防止地下室牆板開裂的措施:  采用泵送混凝土澆築牆板,由於混凝土坍落度大,牆板易出現豎向的細小收縮裂縫。但一般該裂縫僅存在於表麵,深至保護層厚度即止。
 

為控製該裂縫的出現,采取措施為:

  ⑴牆板鋼筋綁紮時,嚴格控製板側鋼筋保護層厚度,嚴禁超厚。

  ⑵在征得設計同意後,適當加密牆板的水平鋼筋,同時牆板水平鋼筋宜放在豎向筋的外側。  ⑶牆板混凝土澆築後,馬上進行混凝土的帶模養護,保持模板的連續濕潤,並滿掛草包保溫。地下室結構完成後,與質監站、監理、設計、業主單位共同進行結構驗收。

  總結:需要止水鋼板可以聯係草莓视频app官网在線客服人員