止水鋼板是臨沂草莓视频app官网建材生產的一種建築止水材料
在箱型根底或地下室,底板和外牆板的混凝土是分隔澆搗的,下次再澆搗牆板混凝土時,就有一條施工縫,當這條縫的方位在地下水位線以下時,就簡單發生滲水。這樣就需要對這條縫進行技術處理,處理的很多,其中比較通行的是設置止水鋼板如圖。
設置止水鋼板即在澆築下層混凝土時,預埋300*3的鋼板,其中有10-15cm的上部露在外麵,在下次再澆築混凝土時把這部分的鋼板一起澆築進去,起到阻止外麵的壓力水滲入的作用。一般鋼板止水帶是采用冷軋板作為母材,因為冷板厚度能夠均勻,熱板一般厚度達不到均勻的程度,厚度一般為2毫米或者3毫米,長度一般加工成3米長或者6米長,一般為三米好運輸。止水鋼板對焊接節點要求較高,不能出現漏點,影響防水性能。
一、止水鋼板技術質量要求
1、止水鋼板表麵不能有油物、無明顯彎曲等現象。
2、⑴、止水鋼板規格、位置、埋深等必須符合規定的要求。如設計‎無要求,‎止水鋼板‎位置應為‎所在結構‎部位截麵‎的中間位‎置,埋深‎應為止水‎鋼板寬度‎的中間值‎,止水鋼‎板折邊所‎形成的凹‎麵應朝向‎迎水麵。
3、3 、止水鋼板規格符合要求(一般為 3 ㎜厚止水鋼板、寬度不小於 300 ㎜、折邊 30-50 ㎜), 兩塊止水鋼板的搭接不應少於 50mm, 具是雙麵滿焊。
4、4 、加固措施應得當、牢固, 焊接必須是滿焊, 焊縫飽滿不得漏焊。
5、止水鋼板與鋼筋焊接時嚴禁焊穿鋼板或與鋼板有空隙
止水鋼板製作、安裝
二、施工準備
.12mm 厚成型鋼板,單塊長度 2000,寬度300mm(見附圖一)材質 Q235B,使用前加工成圖紙要求形狀,鋼板表麵無油汙、鏽斑。E43 焊條,直徑  2.0(使用前應烘幹)、 14 固定筋、電焊機 。
.21.2 機具準備電焊機,焊帽、焊錘 。
.3 勞動力安排
焊工 2 名(必須持證上崗)、普工 1 名。
三、操作工藝
.1 工藝流程
止水鋼板定位→固定→接頭焊接→剪力牆拉筋及定位鋼筋焊接→檢查驗收。
.2 止水鋼板設置位置
基礎水平施工縫止水鋼板具體設置位置:在設備承台底板頂標高上300mm為止水鋼板中心標高。所有止水鋼板應放置在電梯間剪力牆中間,並沿剪力牆周圈設置。‎沿豎向設‎置和每道‎水平止水‎鋼板交圈‎焊接嚴密‎。
.3 止水鋼板固定
止水鋼板位置確定好後,三門峽止水鋼板,用牆體拉鉤筋臨時上下夾緊固定,然後進行鋼板接縫焊接。
.4 止水鋼板接縫焊接
鋼板焊接應分兩遍成活,接縫處應留2mm焊縫,遍施焊時,首先在中間、兩端點焊固定,然後從中間向上施焊直到上端,然後再從下端向中間施焊,遍完成後立即將皮用焊錘敲掉,檢查有無砂眼、漏焊處,如有應進行補焊。第二遍應從下端開始施焊。
.5止水鋼板定位筋設置
沿止水鋼板方向,在其兩側采用Φ10鋼筋焊接;一端焊接在止水鋼板上,另一端焊接在剪力牆的水平、豎向主筋上對其進行定位或頂板、底板的主筋上;定位鋼筋的間距為300mm,兩側對稱設置。
.6剪力牆拉筋加設
由於剪力牆拉筋間距較小,中間總有一道拉筋穿過止水鋼板,止水鋼板接縫焊好後,在穿過止水鋼板的拉筋處將拉筋切斷,然後焊接在止水鋼板上,並在其拉筋切斷位置處加設一道拉筋,作為拉筋的補強鋼筋。
.7檢查驗收:止水鋼板焊好後應進行自檢檢查有無沙眼、斷焊、漏焊或焊縫不飽滿之處不符合要求的進行返工處理。定位鋼筋是否焊接牢固;附加拉筋是否加設,西安鋼跳板批發生產,如若未設置或焊接不牢,將對其重新焊接或加設。檢查合‎格後,報‎監理工程‎師檢查驗‎收。
四、質量標準
1、止水鋼板焊接質量標準:焊縫必須飽滿,無夾渣,焊縫高度滿足要求;焊縫無眼,無傷、咬邊現象;接縫處鋼板無變形、翹曲現象,止水鋼板位置、標高正確。
2、‎ 2、‎材料進場‎後對止水‎鋼板的外‎觀質量進‎行檢查,‎斷麵不符‎合要求的‎進行退換‎或截掉不‎用。
成品保護措施
1、在進行鋼筋綁紮及模板安裝時不得對止水鋼板進行觸碰或移動。
2、‎  ‎  2‎、在模板‎合模前再‎一次對止‎水鋼板的‎位置和外‎觀進行檢‎查,發現‎問題及 ‎時處理。
五、職業健康、安全、文明施工注意事項
1、作業人員必須持證上崗,進入現場必須戴好安全帽。
2、電焊機必須雙線到位,一次線長不得大於15M ,二次線不得大於5M ,不得借用鋼筋做地線,電焊機接線必須有專職電工接線。
3、施焊時必須戴好焊帽、防護手套。
4、‎  4‎、每天下‎班前,應‎把所用機‎具、工具‎回收入庫‎,將工作‎麵內的雜‎物清理幹‎淨,作到‎活完料淨‎。
5、施焊時阻止用水對焊縫進行降溫,如遇雨天應選用方法進行遮擋。
六、施工要點
1、應盡力保證止水鋼板在牆體中線上
2、兩塊鋼板之間的焊接要飽滿且為雙麵焊,鋼板搭接不小於20mm;
3、牆體轉角處的處理,、整塊鋼板彎折;第二、丁字型焊接;第三、7字型焊接。
4、止水鋼板的支撐焊接,可以用小鋼筋點焊在主筋上