歡迎來到臨沂草莓视频app官网建材有限公司!

止水鋼板_橡膠止水帶-山東臨沂草莓视频app官网建材
全國服務熱線 18954966530

焊接止水鋼板相對完善資料

   發表時間:2018-11-29 16:50

20世紀60年代地下連續牆施工技術被引入中國,由於具有剛度大、抗滲漏性能好、能承重和施工時無振動、無噪聲等特點,並能緊靠建築物邊緣和適於在多種土層施工,因而被廣泛地應用在地4失車站、越江通道、高層建築深基礎和防滲大壩等工程中,成為基坑開挖的圍護結構或永久性結構的一部分。地下連續牆雖稱為"連續牆",其實是不連續的,因為其在施工時是分槽段挖槽和澆築混凝土的,在先施工槽段施工時,多在槽段兩端放置接頭裝置以形成結構良好的接頭,使其避免成為滲漏水的途徑和強度隱患點,因此,地下連續牆的接頭施工質量是十分關鍵的。其中,地下連續牆接頭是指在當前施工槽段澆築牆體混凝土時設置好的,與鄰接槽段澆築的牆體混凝土相結合的縱向連接接頭。

一、所用材料
    1.鋼板止水帶所用的鋼板為Q235級軋花薄鋼板,厚度不低於3mm。該種鋼板的加工性能和可焊性均符合施工規範要求,且鋼板表麵軋花,有利於增加鋼板與混凝土的咬合。
    2.鋼板表麵應清潔,無鏽蝕、麻點或劃痕等缺陷
    二、加工和焊接
    1.將薄鋼板切割成300mm寬的長條狀, 上下各30隱左右扳成60°,成型良好。
    2.鋼板的接頭采用焊接,兩塊鋼板的搭接長度不小於50 mm,兩端均應滿焊。焊縫高度不低於鋼板厚度。焊條應采用結420結構鋼焊條。焊接之前應進行試焊,調試好電流參數:電流過大易燒傷甚至燒穿鋼板; 電流過小又起弧困難,焊接不牢固。
    3.焊縫的焊波應均勻,不得有裂縫、夾渣、咬邊、燒穿等缺陷。
    4.鋼板止水帶在安裝前應盡量接長,以減少就位後的焊接工作量,鋼板止水帶就位後為立焊,焊接難度較大,此時應安排熟練焊工進行操作,並應加強跟蹤檢查:
   三、安裝就位
    1.鋼板止水帶的就位,規範規定其中心 高度至基礎底板麵的距離W應大於或等於250 mm,為了便於施工,一般可取//=300mm,即 一塊300 mm寬吊模鋼模板的高度。
    2.確定鋼板止水帶的水平標高後,應根 據建築物的標高控製點在鋼板止水帶上口拉 通線,以保持其上口平直。
    3.在鋼板止水帶下口焊短鋼筋,以支撐 鋼板,其長度應以混凝土板牆鋼筋網片厚度 為準,不能過長,以防沿短鋼筋形成滲水通 道。短鋼筋中心位置應焊止水帶,以阻斷滲水 路線。
    4.短鋼筋一般間隔l_mm左右設置1 個,間距過小則增加成本和工作量,間距過大 則鋼板止水帶易彎曲,澆築混凝土時受振動易變形。
    5.對於鋼板止水帶穿過柱處,與柱箍筋 產生交叉,需做細部處理,一般作法是將鋼板 止水帶範圍內的柱箍筋折斷,與鋼板止水帶焊接。
    四、止水鋼板固定
    鋼板止水帶安裝完畢,為防止其在混凝用I:流電焊機輸出電源取代電 瓶電源,也能將發動機啟動,這種作法雖不見經典記載,但確實不失為一種行之有效的臨時應急措施。

我當時所在的部隊駐在湖南省一個偏遠的地區,當地沒有電。修理連的機床全靠惟一的一台發電機行發電3早春的一天,天氣很冷,那台 發電機電瓶的電全用光了 一我火速從 團部趕到現場,發現一台內燃直流電 焊機依舊運轉。我馬上組織大家按下列步驟進行工作。
    1.做好發動機各係統啟動前的各項準備工作。
    2.將啟動發動機用的已經無電的12V電瓶暫時拆下不用3
    3.把內燃直流電焊機拉到發電機附近,並把電焊機的兩根直流輸 出電纜接到發電機上,即原來接電 瓶的兩個接線端子上,要求正負極 一致。
    4.將內燃直流電焊機發動,並把電壓調整到14V。
    5.按下發電機發動機的啟動按鈕,同時注意及時調整電焊機的油 門,使電焊機電壓不致降低很多:
    6.待發電機發動以後,立即鬆開電動機按鈕。
    7.將內燃電焊機的電壓降至停機,同時調整發電機油門和電壓,使 之正常供電。
    8.重新接上暫時拆下未用的電 瓶並充電,以備下次使用。
    次用此法啟動發動機很順 利,後來該連隊及其他工地也曾用 此法多次發動過機械車輛的發動 機,都很成功:o後來某部隊的機械 汽車修理廠,又根據這個原理進一 步做成了由變壓器和矽整流元件組 成的用來取代電瓶啟動專用直流電 源裝置,並取名為直流電動機啟動 器,省去了修理發動機試車過程中 對電瓶充電和搬運的麻煩。再後 來,類似這種直流電動機啟動器的 裝置,在市場上也看到了有現貨出 售,
    土板牆中內外晃動,還應在適當位置用短鋼 筋抵ft,其間距不大於400 mm,且應高低交替 布置,以防鋼板止水帶向一邊傾斜。
    五、混凝土澆築
   1.在澆築混凝土時,由於該處鋼板止水帶將板牆混凝土一分為二,兩邊空間較小,因此在振搗混凝土時應特別注意,要安排專人采用直徑30mm振動棒振搗,既要保證止水效果,又要保證混凝土振搗密實。
   2.在澆築上部混凝土時,應將鋼板止水帶及水平施工縫處的混凝土浮漿和雜物清理幹淨,以保證新舊混凝土的有效粘結,確保止水效果。

焊接止水鋼板相對完善資料

地下連續牆十字鋼板止水接頭及其施工方法,該十字鋼板接頭包括一縱向止水鋼板和一橫向封頭鋼板,縱向止水鋼板長約35cm~50cm,加長水泥漿液的繞流線路,增加地下連續牆接頭的抗滲性,橫向封頭鋼板底延伸至槽底標高或插入土體20cm,阻斷混凝土和砂漿沿封頭鋼板底部繞流線路;在施工時,將十字鋼板和鋼筋籠焊接成整體,然後將將其整體沉放於槽段中,使接頭與牆體本身整體性更好;沉放反力箱於十字鋼板背後,衝擊使其入土30cm以上,背後回填石子或粘土密實;澆築混凝土於槽段中;起拔反力箱,在起拔反力箱後,采用與十字鋼板結構相對應的清刷或衝鏟工具,清除該部分附著物,以保證十字鋼板的止水效果和接頭強度。