歡迎來到臨沂草莓视频app官网建材有限公司!

止水鋼板_橡膠止水帶-山東臨沂草莓视频app官网建材
全國服務熱線 18954966530

地下室止水鋼板滲漏現象原因

   發表時間:2018-12-04 09:41

跟著建築業的逐步翻開,大家對建築特別是房子建築的知道和了解不斷增加,越深,對建築工程防滲漏懇求也越來越高。要處理建築工程滲漏疑問,首先在建築工程施工過程中要進行係統性歸納考慮,即材料是根底,計劃是條件,施工是要害,隻要在計劃、施工材料、施工工藝和施工質量等方麵提前選用預控辦法,才調削減工程滲漏風險。
建築工程施工中地下工程滲漏的要素及施工注意事項。
一、後澆帶部位滲漏
(1)計劃要素:主樓與裙房未設置沉降縫,而是計劃為施工後澆帶,後澆帶隻能處理施工時期的混凝土本身縮短,它不能處理由於溫度改動致使的結構應力會集,更不能代替伸縮縫。再加之主樓和裙房高度不一樣,荷載不一樣,所往後澆帶部位呈現裂縫致使滲漏。
(2)施工要素:一是後澆帶留置時兩端混凝土振搗不密實,特別是止水鋼板部位。二是封閉後澆帶之前,後澆帶內雜物未整理潔淨、鋼筋未除鏽,兩端混凝土麵未鑿毛、未塗刷界麵劑,後澆帶混凝土澆築後維護天數達不到規範懇求(28d)。
二、穿堵螺杆部位滲漏
(1)穿牆螺杆加工製造質量不符懇求,穿牆螺杆基地止水片焊接有氣孔,達不到止水效果。
(2)螺杆處封堵不符懇求,穿牆螺杆切除時暴露較長,防水砂漿封堵未包裹螺杆外頂部,外部承壓水沿螺杆止水片薄缺陷進入地下室內側。
三、連通口部位滲漏
(1)固定橡膠止水帶的結構鋼筋未按懇求設備,橡膠止水帶在混凝土澆築時偏位未被混凝土包裹,失掉止水功用。
(2)連通口部位鋼筋布滿,混凝土澆築時振搗器伸不到位,漏振等構成混凝土有蜂窩不密實而致使滲漏。
四、施工縫部位滲漏
(1)止水鋼板設備有誤,U型口朝向背水麵一邊,影響止水效果。
(2)施工縫方位通常距底板麵高出300mm一500mm,模板設備為吊模。混凝土振搗時簡單從模板下方留出構成蜂窩。
(3)施工縫混凝土澆築前原混凝土麵未整理潔淨、澆水濕運,水平施工縫未用1:1水泥砂漿接漿(30mm一50mm厚)。