止水帶鋼板厚3mm,寬300mm,水平施工縫位置在基礎底板麵以上不少於250mm處。固定的方法是用斜撐鋼筋的兩端一端焊在豎向鋼筋上,另一段焊在止水鋼板上,注意電焊電流,不要焊穿鋼板。   施工縫(construction joint)指的是在混凝土澆築過程中,因設計要求或施工需要分段澆築,而在先、後澆築的混凝土之間所形成的接縫。 施工縫並不是一種真實存在的“縫”,它隻是因先澆築混凝土超過初凝時間,而與後澆築的混凝土之間存在一個結合麵,該結合麵就稱之為施工縫。

1、應盡力保證止水鋼板在牆體中線上;
2、兩塊鋼板之間的焊接要飽滿確保不滲水,一般是雙麵焊。根據監理要求,也可以單麵焊接;
3、牆體轉角處的處理,一、整塊鋼板彎折;二、丁字型焊接;三、7字型焊接。
4、止水鋼板的支撐焊接,可以用小鋼筋電焊在主筋上;
5、止水鋼板穿過柱箍筋時,可以將所穿過的箍筋斷開,製作成開口箍,電焊在鋼板上。

 